销售热线:0531-88603450
  0531-68818435 (传真)
按类别选择: 数显仪表 | 压力/差压变送器 | 液位仪表 | 安全栅及隔离器 | 流量仪表 | 阀门 | 温度仪表 | 无线远传产品 | 更多
按品牌选择: 上润 | 昌晖 |

产品分类Categories

联系我们Contact us

  • 电话:0531-88603450
  • 传真:0531-68818435
  • 手机:18764100306王经理
  • 地址:天桥区无影山中路香港国际
  • 邮箱:lingdian17@yeah.net
  • 邮编:250032

产品展示

当前位置:首页 > 产品展示 > 安全栅及隔离器 > 配电器 >

配电器

  • 型号:详见产品选型
  • 品牌: 上润
  • ID号: 0
  • 浏览:1424次
  • 商品描述

仪表概述

WP-9000系列配电器,是向现场的变送器提供隔离的电源电压,并将变送器产生的 4~20mA 信号隔离转换后,输出至控制系统或其它单元组合仪表。
本配电器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。

特性
给变送器提供配电电压 16.5~28V。
将变送器 4~20mA 信号隔离传送。
可选择 4~20mA 或1~5V 信号输出,或其它所需的直流信号。
模块化表芯设计,无需零点和满度调节。
带有工作电源指示灯。
即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。

主要技术参数
工作电源
电源接线:独立的接线端子 13-,14+,可带电拔插
电源电压:20~30VDC
电流损耗:24V DC 时,<85mA
电源指示:通电 LED 灯亮:绿色

输入信号
变送器信号输入:4~20mA
驱动变送器的配电电压:16.5~28V,最大电流24mA
输入阻抗:内置输入取样电阻 50Ω

输出信号
通道隔离输出
输出电流:4~20mA;0~20mA;0~10mA;或指定电流量程
电流输出时允许负载:0~550Ω(4~20mA,0~20mA 输出时)
输出电压:1~5V
电压输出阻抗:内置输出电阻 250Ω
纹波(Vp-p):<10mV

性能指标

标准精度:±0.5%FS
温度漂移:±0.015%/℃
响应时间:≤1s(0 → 90%)
稳定时间:≤3s
电源电压变动影响:±0.1%(允许电压范围)
载电阻变化影响:±0.1%/250Ω
通道隔离:输入-输出-电源之间隔离
绝缘电阻:≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离能力:1500VAC/1 分钟 50Hz
抗电磁兼容性:符合IEC 61000 相关抗电磁标准

环境参数
工作温度:0~+60℃
储存温度:-20~+80℃
环境湿度:5~+95%RH (无冷凝)

结 构
卡装式;模块化表芯;ABS 材质机壳;拔插式端子
整机重量:约115g
外形尺寸:宽×高×深=16×113×110(mm)

安 装
1. 35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。
2. 尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。


应 用
1. 用于向现场变送器提供配电电压并将输入信号隔离转换。
2. 连接至现场的设备:二线制或三线制非智能变送器,有源电流信号。
3. 连接至控制系统(或其它单元组合仪表):各款 DCS/PLC 的AI卡,接收电流或电压信号。

垂直安装示意图

选 型

仪表接线图
端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过2.5mm2的多束或单股电缆。

一进一出、一进二出接线图

二进二出接线图

一进三出接线图