  • 商品描述

仪表概述

WP-9000系列热电阻温度变送器(输出环路供电),将现场热电阻温度信号输入,隔离转换与温度成线性的4~20mA 信号输出至控制系统或其它单元组合仪表。部分信号接收设备自带有24V电源,一般温度变送器输出为有源信号,相连接时将发生电源冲突。使用输出环路供电型将可避免电源冲突,实现信号隔离。智能化的热电阻温度变送器。可对热电阻类型和量程范围进行组态设定。本温度变送器具备独立供电方式和输出回路供电接口要求,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。

特 性
二线制或三线制热电阻温度信号输入,隔离变送输出4~20mA。
输出回路供电 12~35V 。
智能化,可进行现场组态设定。也可选择固定的热电阻类型和温度量程范围输入。
模块化表芯设计,无需零点和满度调节,自动动态校准零点、温度飘移自动补偿。
带有工作电源指示灯。
输入回路过流保护。
即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。

主要技术参数
工作电源
电源接线:独立的接线端子 13-,14+,可带电拔插
电源电压:20~30V DC
电流损耗:24V DC 时,<70mA
电源指示:通电 LED 灯亮:绿色

输入信号
输入热电阻类型:Pt100;Pt10;Cu50;Cu100等各型热电阻
引线电阻:≤5Ω

输出信号
输出电流(Io):4~20mA
输出回路供电电压(Uo):12~35V
电压跌落(Ud):5V
电流输出时允许负载:RL≤(Uo-Ud)/Io
纹波(Vp-p):<10mV

性能指标
标准精度:±0.2%FS
温度漂移:±0.015%/℃
响应时间:≤1s(0 → 90%)
稳定时间:≤3s
电源电压变动影响:±0.1%(允许电压范围)
负载电阻变化影响 :±0.1%/250Ω
通道隔离:输入-输出-电源之间隔离
绝缘电阻:≥100MΩ/500V DC(AC)
隔离能力:1500VAC/1 分钟 50Hz
抗电磁兼容性:符合 IEC 61000 相关抗电磁标准

环境参数
工作温度:0~+60℃
储存温度:-20~+80℃
环境湿度:5~+95%RH (无冷凝)

结构及外形尺寸
卡装式;模块化表芯;ABS 材质机壳;拔插式端子
整机重量:约110g
外形尺寸:宽×高×深=16×113×110(mm)

安 装
1. 35mm 标准 DIN 导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。
2. 尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。

应 用
1. 用于将现场热电阻的温度信号输入隔离转换。
2. 连接至现场的设备:Pt100、Pt10 、Cu50、Cu100 等各型热电阻。
3. 连接至控制系统(或其它单元组合仪表):各款 DCS/PLC 的AI卡,具备输入回路供电功能,接收4~20mA信号。

选 型

仪表接线图

端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过 2.5mm2 的多束或单股电缆。

一进一出接线图

一进二出接线图